找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2422|回复: 3

加热变压器短路保护

[复制链接]

签到天数: 2580 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8909

回帖

4万

积分

版主

积分
40090
发表于 2012-12-7 23:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台设备在升温到高温时,反复出现变压器短路保持故障,出现这种故障的原因是加热主回路对地短路,检查原因是炉内使用铜排联接,升温到高温时,炉膛的保温层与炉壳之间有将近170℃的温度,铜排的膨胀使固定铜排的绝缘子损坏直接与固定螺栓相联短路。将铜排换成软联接可解决问题,还有一办法是除了铜排的电联接要紧固之外,铜排支撑绝缘子安装时一定不能拧紧,铜排支撑外可加工成腰形孔,留有膨胀缝隙也可以解决这个问题。