有谁在使用p909a温控仪表

[复制链接]

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
发表于 2015-7-8 16:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到麻烦了,我公司有一个小型试验炉,控温仪表是p909a,里面参数调整出了问题,现在变为通断方式控制了。论坛谁有参数意义说明书或有谁在使用这种表,能否把你的初始设置发给我。

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-9 07:29:22 | 显示全部楼层
这是台湾泛达的仪表,使用的人比较少,仪表有三个层级,对应不同的参数。
详细参数设置可以参考这个地址:http://www.doc88.com/p-0764364146724.html
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:36:14 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-9 07:29
这是台湾泛达的仪表,使用的人比较少,仪表有三个层级,对应不同的参数。
详细参数设置可以参考这个地址:h ...

感谢提供,按照说明书,再去试试
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-9 11:39:49 | 显示全部楼层
说明书上有几个意义不明白,我按说明书上的数值设定了还是不对,现在到温后仍然满负荷的加热,只有到设定的AL1报警温度才停止加热了。我把现在表中的设置列出来,还望大家帮帮忙,给看看是哪一项设置出了问题。最好是有用此表的朋友能把你们表中设置发一个给我。
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-9 11:42:09 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-7-9 11:39
说明书上有几个意义不明白,我按说明书上的数值设定了还是不对,现在到温后仍然满负荷的加热,只有到设定的 ...

能看清楚吗
P50528-095919.jpg
截图00.png
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-7-9 11:42:22 | 显示全部楼层
有一种情况下也可能出现“现在到温后仍然满负荷的加热”的,那就是手动状态。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-9 11:55:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-9 11:42
有一种情况下也可能出现“现在到温后仍然满负荷的加热”的,那就是手动状态。 ...

不小心把参加重庆热处理协会的图片发了上来
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-7-9 12:17:52 | 显示全部楼层
level1的自整定在使用中需要打开吗? “at--->no”
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:31:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-9 12:17
level1的自整定在使用中需要打开吗? “at--->no”

at下只有yes和no两种状态,我都试了,还是不行,不知道有没有恢复出厂设置的功能
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:35:52 | 显示全部楼层
看了几遍说明书,重新对参数进行了设置,现在倒是可以进行温控了,开始控制方式仍然是通断控制,对比发现应该是我的仪表中的oprd相被关闭了,无法更改下面的pid控制选项。不知道如何激活或打开这个窗口?
怎么改才行??
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-7-9 16:43:38 | 显示全部楼层
oprd不是在level3中吗?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:12:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 离别钩 于 2015-7-9 20:15 编辑
cnszgong 发表于 2015-7-9 16:43
oprd不是在level3中吗?

的确应该在level3中,但不知为何,我的仪表里面没有这个项目,明天可能去电炉厂,准备把表拆了拿过去看看。
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-7-9 20:17:35 | 显示全部楼层
Level 2中LCK=0000是指锁定状态还是打开状态?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-9 22:06:41 | 显示全部楼层
曾经遇到过一次将设定温度大于了报警值,结果一直就是由报警控制的开关输出,后来将报警值设定大于工作温度就一切正常了,有没有可能是这个情况?
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-7-9 22:21:20 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-9 22:06
曾经遇到过一次将设定温度大于了报警值,结果一直就是由报警控制的开关输出,后来将报警值设定大于工作温度 ...

这个在碳控仪表上也遇到过。碳势报警范围1.2%
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-10 08:08:31 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-7-9 22:21
这个在碳控仪表上也遇到过。碳势报警范围1.2%

那一次朋友急忙请我过去看看,仪表出问题,本来应该是PID控制的,怎么变成了开关控制,一检查不竞哑然。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:45:49 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-9 22:06
曾经遇到过一次将设定温度大于了报警值,结果一直就是由报警控制的开关输出,后来将报警值设定大于工作温度 ...

不是这种情况,昨天打电话问了,说是PID控制被关闭了,今天下午送厂家维修,我一同去,到时候问题解决了我再来细说
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-10 10:27:29 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-7-10 09:45
不是这种情况,昨天打电话问了,说是PID控制被关闭了,今天下午送厂家维修,我一同去,到时候问题解决了 ...

因为仪表耽误的事和工资损失,可以购买一块好一点的仪表了,如果确实是仪表的问题,建议还是直接换一块表。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:53:06 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-10 10:27
因为仪表耽误的事和工资损失,可以购买一块好一点的仪表了,如果确实是仪表的问题,建议还是直接换一块表 ...

昨天搞了一天,电话打了无数,说明书看了好几遍,产品也等着生产,好在不是什么急件。
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-7-10 11:36:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-10 08:08
那一次朋友急忙请我过去看看,仪表出问题,本来应该是PID控制的,怎么变成了开关控制,一检查不竞哑然。 ...

临时解决办法.doc (28 KB, 下载次数: 3)
这是当时霍尼韦尔碳控表出问题时,设备由于生产安排比较紧,设备停不下来而写的临时措施。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-10 11:40:18 | 显示全部楼层
仪表有较强的互换性,开孔尺寸都一样,注意输入的热电偶分度号及输出的标准信号,一般都是4~20mA。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 565 天

[LV.9]以坛为家II

58

主题

1215

回帖

5737

积分

热处理高工

积分
5737
QQ
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:19:49 | 显示全部楼层
去电炉厂家后问题得到了解决,原来是第二层中的db1项参数设置出了问题,这项是参数保留,0表示不保留,不能为0,需要设定为100.
教训:下次调整类似仪表前除了仔细看说明书外还一定要把原始参数先记录下来。
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-14 15:11:34 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-7-14 13:19
去电炉厂家后问题得到了解决,原来是第二层中的db1项参数设置出了问题,这项是参数保留,0表示不保留,不能 ...

恭喜您的问题得到解决人,我们也一起分享了您的精彩案例。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

2

回帖

408

积分

热处理技术员

积分
408
发表于 2015-7-15 10:30:13 | 显示全部楼层
这种仪表没什么初始设置的,无非你把热电偶改对应一下,其他的也没什么可设的了,建议改成调功器的,控温效果好,而且电气元器件寿命也长