台车式低温退火炉炉温均匀性要求±10℃,2个温度控制区,12只热电偶测试炉温均匀性,高点偏差超过+50℃,而且出现控温热电偶明显迟后于测试热电偶温度,大约迟后30分钟,请问1、均匀性偏差原因,如何解决?2、控温热电偶迟后原因,如何解决?控温热电偶在炉顶,有风机搅拌

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

222

主题

3015

回帖

7231

积分

热处理高工

积分
7231
发表于 2015-6-30 10:57:27 | 显示全部楼层
温度有多低?
测温热电偶可以还处于陌生期,熟悉一下环境就好了。
有风机还得需要良好的合理的导流通道。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 11:17:22 | 显示全部楼层
测试温度550℃,有导流罩,风从侧面到炉底吹上来。
‘测温热电偶可以还处于陌生期,熟悉一下环境就好了’不明白,请讲解
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 11:24:14 | 显示全部楼层
台车炉长度多大?一般长度达到4米会有两台离心风机的。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:01:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-30 11:24
台车炉长度多大?一般长度达到4米会有两台离心风机的。

是的,两台风机
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-6-30 12:20:32 | 显示全部楼层
1、首先要看12根热电偶测得的温度最高的和最低点相差多少,中位数与控温偶有多大差距。尽可能将温场的中心修正到控温点。
2、控温偶滞后与偶的保护套管和位置有关系,顶部应该没有发热体。
3、要改善炉温均匀性可以根据测温的数据提出方案,如变更温区结构,改变风向等。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:36:17 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-6-30 12:20
1、首先要看12根热电偶测得的温度最高的和最低点相差多少,中位数与控温偶有多大差距。尽可能将温场的中心 ...

如何确定热电偶位置,我也认为控温热电偶位置不对。
风机如何改变,现在均匀性稳定后偏差+20/-15
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2429 天

[LV.Master]伴坛终老

199

主题

7067

回帖

3万

积分

版主

积分
34450
发表于 2015-6-30 13:38:18 | 显示全部楼层
燃气炉?电阻炉?
燃气炉调烧嘴,电阻炉先测量比较电阻,后再调电流电压。(热电偶校验合格的情况下)
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-6-30 15:25:53 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-6-30 13:36
如何确定热电偶位置,我也认为控温热电偶位置不对。
风机如何改变,现在均匀性稳定后偏差+20/-15 ...

所测数据是否能发现规律:如上下有偏差,还是前后有偏差,还是很乱。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-6-30 15:25:58 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-6-30 13:36
如何确定热电偶位置,我也认为控温热电偶位置不对。
风机如何改变,现在均匀性稳定后偏差+20/-15 ...

所测数据是否能发现规律:如上下有偏差,还是前后有偏差,还是很乱。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:56:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 龙虾 于 2015-6-30 15:57 编辑
hongqk 发表于 2015-6-30 15:25
所测数据是否能发现规律:如上下有偏差,还是前后有偏差,还是很乱。


乱,比如炉门口底部,一边温度高,一边温度低。还有是否控温偶位置不对,造成控温偶温度落后于各测温偶
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 16:03:43 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-6-30 15:56
乱,比如炉门口底部,一边温度高,一边温度低。还有是否控温偶位置不对,造成控温偶温度落后于各测温偶 ...

这个有点像循环气流有问题。另外这种台车炉在台车和炉体之间的间隙怎么样?
有些台车炉有一个密封装置,可以避免设备在使用中炉内高温气体和炉外室温空气直接接触的。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 16:09:28 | 显示全部楼层
忘了问了,循环风机安装在哪个位置?炉顶垂直向下还是在侧面横向安装?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:12:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-30 16:03
这个有点像循环气流有问题。另外这种台车炉在台车和炉体之间的间隙怎么样?
有些台车炉有一个密封装置, ...

有什么解决办法吗?
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 16:14:34 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-6-30 16:12
有什么解决办法吗?

如果台车炉和炉体间隙大,那么用硅酸铝填塞间隙。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 16:16:41 | 显示全部楼层
可能的话在室温状态下人进如炉内感觉一下风机通道内气流是否正常。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:19:42 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-30 16:16
可能的话在室温状态下人进如炉内感觉一下风机通道内气流是否正常。

好的。另外,控温偶落后于测试热电偶30分钟左右,是否有问题,如何解决?
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:21:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-30 16:09
忘了问了,循环风机安装在哪个位置?炉顶垂直向下还是在侧面横向安装?

风机安装在炉顶,炉侧有不锈钢板
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 16:22:43 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-6-30 16:19
好的。另外,控温偶落后于测试热电偶30分钟左右,是否有问题,如何解决? ...

这个很难说。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:24:58 | 显示全部楼层

这样造成温冲很厉害,测温偶能够高出设定温度50度
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 16:26:55 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-6-30 16:21
风机安装在炉顶,炉侧有不锈钢板

那就是离心式风机。
观察一下离心风机扇叶下部风机挡板上孔和扇叶的垂直距离不能距离太大。另外挡板上风机导流孔直径要小于风机扇叶的直径。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-6-30 16:31:12 | 显示全部楼层
冲温?如果热电偶安装位置正确,那也有可能是温控仪表内部参数设置问题吧,这个不能确定。最后问一下Hongqk 。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-6-30 21:57:51 | 显示全部楼层
测温偶是铠装的,温度响应快。控温偶有一个保护套管,造成到温要滞后一些,另外控温偶在顶部,没有发热体,距离发热体距离远这也是造成之后的原因。
测温数据很乱说明与控温偶没有相关性,而是设备结构本身有问题,如开缝隙大,保温差的地方温度低,要从设备结构本身想办法。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-7-6 08:58:40 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-6-30 21:57
测温偶是铠装的,温度响应快。控温偶有一个保护套管,造成到温要滞后一些,另外控温偶在顶部,没有发热体, ...

可是,控温偶比放在中点位置的测温偶温度也滞后
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

2

主题

27

回帖

221

积分

热处理技术员

积分
221
QQ
发表于 2015-7-6 10:17:28 | 显示全部楼层
测温问题可以相互交流!QQ:2066423110
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-6 12:29:45 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-7-6 08:58
可是,控温偶比放在中点位置的测温偶温度也滞后

控温偶常用不锈钢或陶瓷保护套管,壁厚一些,受传热的影响,温度有些滞后是正常的。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-7-6 16:34:14 | 显示全部楼层

本帖最后由 龙虾 于 2015-7-6 16:35 编辑
hongqk 发表于 2015-7-6 12:29
控温偶常用不锈钢或陶瓷保护套管,壁厚一些,受传热的影响,温度有些滞后是正常的。 ...


但是,滞后时间有点长,造成温冲较大,通过测试热电偶测试,温冲达到50度以上,而且,保温阶段测试热电偶有一段时间低于控温偶温度,最多达到15度。
请问:我能否取消控温热电偶保护管,采用热电偶直接测温
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2015-7-6 17:58:04 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-7-6 16:34
但是,滞后时间有点长,造成温冲较大,通过测试热电偶测试,温冲达到50度以上,而且,保温阶段测试热电偶 ...

是否检查一下温控仪表的参数设置?
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-7-6 18:33:25 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-7-6 16:34
但是,滞后时间有点长,造成温冲较大,通过测试热电偶测试,温冲达到50度以上,而且,保温阶段测试热电偶 ...

热电偶要加保护套管是有保护热电偶的意思,如果将保护套管去掉,单用裸的偶丝也是可以测控温度的。
你遇到的问题是可以通过仪表参数改善的。比如加大P值,让你的实际值在接近目标值时,可以快一点减少输出量,这样就不会过冲了。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 529 天

[LV.9]以坛为家II

56

主题

1000

回帖

4754

积分

热处理高工

积分
4754
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:45:34 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-7-6 18:33
热电偶要加保护套管是有保护热电偶的意思,如果将保护套管去掉,单用裸的偶丝也是可以测控温度的。
你遇 ...

现在是控温仪表(热电偶)没有过冲,但进行炉温均匀性测试时测试热电偶温度过冲,而且测试热电偶到温时间比控温偶要提前30-60分钟
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

2

主题

15

回帖

68

积分

热处理学徒

积分
68
发表于 2015-8-13 13:15:53 | 显示全部楼层
控温热电偶插入深度多少啊!你把设备拍几张照片大家看看,还有设备的外形尺寸及偶的分布图发上来大家研究下!
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

70

回帖

138

积分

热处理学徒

积分
138
发表于 2015-8-18 13:39:30 | 显示全部楼层
AMS2750E     GB/T9452-2012   高温测量    热处理炉有效加热区  炉温均匀性SAT 系统准确度TUS 检测   有第三方CNAS检测资质


江苏东方航天校准检测有限公司
苏州工业园区苏虹东路405号C幢3楼
姓名  田伟
手机 13771750028      QQ 3055216363

邮箱 tianwei@oact.cn
网址 www.oact.cn
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

2

回帖

26

积分

热处理新手

积分
26
发表于 2015-12-1 16:10:49 | 显示全部楼层
测温偶是铠装热电偶,控温偶是装配热电偶,装配热电偶热惰性远大于铠装热电偶,所以控温偶温度滞后测温偶,加热功率越大滞后越严重