近期因更换C02玻璃转子流量计吃大亏,大家购买的流量计买回来校准吗?将待校的流量计和校定的流量计串连通气,对比两只流量计读数的方法是否正确?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-14 14:07:08 | 显示全部楼层
        楼主是渗氮吗?如果是,这个并没有那么重要吧?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:22:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-14 14:07
楼主是渗氮吗?如果是,这个并没有那么重要吧?

是软氮化,老CO2流量计被碳酸铵堵住了,换了个从机电市场买回的流量计,一个整炉(DC04材质量)下来白层断断续续,硬度只有300多点。按以上的方法校验:读数是实际流量的10倍多。加工时流量读数为40升/小时(新炉,用气量小),实际流量4升/小时。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-14 14:54:07 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-6-14 14:22
是软氮化,老CO2流量计被碳酸铵堵住了,换了个从机电市场买回的流量计,一个整炉(DC04材质量)下来白层 ...

        你这个炉膛尺寸(容积)多大?氨气流量多大?除了氨气、二氧化碳,还有其它成分的气体吗?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:01:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-14 14:54
你这个炉膛尺寸(容积)多大?氨气流量多大?除了氨气、二氧化碳,还有其它成分的气体吗? ...

有效尺寸(导风套内)0.9立方,氨气流量0.6立方米/小时,CO2读数流量0.04立方米/小时,分解率50%(泡泡甁测)。无其它气体。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-14 15:35:35 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-6-14 15:01
有效尺寸(导风套内)0.9立方,氨气流量0.6立方米/小时,CO2读数流量0.04立方米/小时,分解率50%(泡泡甁 ...

       你这个工艺本身有问题:炉膛容积0.9m³,氨气流量0.6m³/h。每小时换气率不足一次,怎么可能把产品做合格?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:50:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-14 15:35
你这个工艺本身有问题:炉膛容积0.9m³,氨气流量0.6m³/h。每小时换气率不足一次,怎么可能把产 ...

新设备分解率上不来,为保证分解率只能降低氨流量。昨天已加半炉氮化废料,氨流量1.4立方米/小时,CO2读数流量0.24立方米/小时(15%),分解率50%。硬度489~570HV0.1,白层8~12微米。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-14 15:58:57 | 显示全部楼层
           你这个CO2的流量太大!你计算一下CO2的比例是多大?再说了,你的氨分解率已达50%了,还嫌低?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-14 16:00:38 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-6-14 14:22
是软氮化,老CO2流量计被碳酸铵堵住了,换了个从机电市场买回的流量计,一个整炉(DC04材质量)下来白层 ...

你这个DCO4软氮化的技术要求是什么?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:02:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-14 15:58
你这个CO2的流量太大!你计算一下CO2的比例是多大?再说了,你的氨分解率已达50%了,还嫌低? ...

仍采用老的(从机电市场买回)流量计,实际流量多少不清楚,已跟双环定制流量计。杨工:一般企业买回流量计有啥方法校定?
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:05:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-14 16:00
你这个DCO4软氮化的技术要求是什么?

白层深度7微米以上,表面硬度450HV0.1以上。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-14 16:20:40 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-6-14 16:02
仍采用老的(从机电市场买回)流量计,实际流量多少不清楚,已跟双环定制流量计。杨工:一般企业买回流量 ...

      这个表面硬度与CO2的流量关系不大。我们买回来的各种流量计从来没有校准过,都是直接使用。

       请问你的软氮化温度多高?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:38:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-14 16:20
这个表面硬度与CO2的流量关系不大。我们买回来的各种流量计从来没有校准过,都是直接使用。

      ...

570度。H13模具回火时校了下,相差2度。
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-15 06:49:58 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-6-14 16:38
570度。H13模具回火时校了下,相差2度。

       你的新设备做了几炉产品?本炉产品是第一炉嘛?新炉试产前炉膛是否经过预渗?预渗多长时间?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-15 11:15:11 | 显示全部楼层
这也是最近一直在考虑的问题,CQI-9有要求,流量计要定期检验,而那么多流量计拆下来外送校验的话,成本高不说,单单检测周期就让人无法忍受,我们采用的方法也是和楼主所说的,外送一个流量计校验,校验后,与炉子上用的流量计串联,来校验炉子上的流量计。
量程,适用压力一致的话,此种方法有效。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-15 16:49:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-15 11:15
这也是最近一直在考虑的问题,CQI-9有要求,流量计要定期检验,而那么多流量计拆下来外送校验的话,成本高 ...

        孤以为“CQI-9要求流量计定期检验”,搞不好又是歪嘴和尚念出的经!有这个必要吗?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-15 17:42:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-15 16:49
孤以为“CQI-9要求流量计定期检验”,搞不好又是歪嘴和尚念出的经!有这个必要吗? ...

CQI-9是全球统一的汽车产品热处理行业标准,远远比什么国标要适用面更广,标准化的东西还是建议大家不要盲目排斥。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-15 21:08:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-15 17:42
CQI-9是全球统一的汽车产品热处理行业标准,远远比什么国标要适用面更广,标准化的东西还是建议大家不要 ...

          依你对气体氮化的经验,你认为那些玻璃转子流量计的校准有多大意义?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-15 21:48:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-15 21:08
依你对气体氮化的经验,你认为那些玻璃转子流量计的校准有多大意义? ...

批量化生产模式,自然就有意义了。我在我们德国工厂做过培训,他们一个工厂13台2吨的氮化炉,整个工厂从厂长到操作工一共12个人,工艺都是联机共享的,流量计不准的话,做出来产品能保持一致?
标准化带来的优势是运营成本的大幅下降,他们的氮化成本比我们工厂低了30%!
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-16 14:02:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-15 21:48
批量化生产模式,自然就有意义了。我在我们德国工厂做过培训,他们一个工厂13台2吨的氮化炉,整个工厂从 ...

         这个问题很值得探讨:如果12台2T氮化炉联机控制做同一种产品,以德国的技术可否保证每台设备出炉产品质量特性值非常一致?比如说,它的表面硬度和白层厚度、渗氮层深度的误差可控制在什么范围?

        德国气体氮化也用氨气吗?13台2T氮化炉联机供气吗?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-16 14:16:43 | 显示全部楼层

孤鸿踏雪 发表于 2014-6-16 14:02
这个问题很值得探讨:如果12台2T氮化炉联机控制做同一种产品,以德国的技术可否保证每台设备出 ...

当然,他们控制目标是Ppk(过程能力指数)大于1.67。
不是什么技术,就是追求的标准化,稳定化生产,一样的工装,一样的工艺,一样的炉型,一样的流量。
气体软氮化用的气体和我们一样,氨气,CO2,氮气。气体流量自动控制,没有人手去调这个。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-16 14:26:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 aaron01 于 2014-6-16 14:37 编辑

德国工厂的图片:
NITRIDER FURNACE.jpg

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 立此存照

查看全部评分

能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-16 14:44:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-16 14:26
德国工厂的图片:

      13台2T气体氮化炉联机供气,但其可以制氮机供气,氨气用量相当惊人,如何供氨?

      实际上13台氮化炉不可能同时装炉和出炉,一旦有几台出炉,必然关闭气体,此时其它炉台的流量应该有较大波动吧?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-16 14:45:31 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-16 14:26
德国工厂的图片:

            这是箱式氮化炉?还是多用炉(也可以进行软氮化)?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-16 14:45:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-16 14:26
德国工厂的图片:

            这是箱式氮化炉?还是多用炉(也可以进行软氮化)?
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-16 14:49:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-16 14:44
13台2T气体氮化炉联机供气,但其可以制氮机供气,氨气用量相当惊人,如何供氨?

      实际上13台 ...

不存在这个问题,全部用的液氮和液氨,管路保持压力不是问题。
不是你说的集中供气啊,管路压力是高压的,到每台炉前用减压装置减压,所以不会相互影响。
气体管路控制系统是集成到2台电脑上的,一台管6-7台炉子。电脑控制某炉子打开氨气,某炉子的氨气电磁阀就打开了,这不复杂。

评分

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢讲解

查看全部评分

能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-16 14:51:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-16 14:45
这是箱式氮化炉?还是多用炉(也可以进行软氮化)?

箱式气体氮化炉,能够预抽真空,能够通入空气做预氧化和回火,能够做软氮化、氮化和后氧化工艺。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-16 14:55:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-16 14:51
箱式气体氮化炉,能够预抽真空,能够通入空气做预氧化和回火,能够做软氮化、氮化和后氧化工艺。 ...

        开眼界了!
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 1059 天

[LV.10]以坛为家III

1804

主题

2万

回帖

9万

积分

热处理元老

品牌工程师

积分
91546
QQ
发表于 2014-6-16 14:55:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-16 14:51
箱式气体氮化炉,能够预抽真空,能够通入空气做预氧化和回火,能够做软氮化、氮化和后氧化工艺。 ...

        开眼界了!
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-16 14:59:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-16 14:26
德国工厂的图片:

真高级!是益发的预抽真空氮化炉吗?碳势怎样测量控制(是否由低温氧探头测量)?
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-16 15:00:45 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-6-16 14:59
真高级!是益发的预抽真空氮化炉吗?碳势怎样测量控制(是否由低温氧探头测量)? ...

不测碳势,斯坦格的氢探头测氮势。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

95

主题

1427

回帖

7187

积分

热处理专家组

积分
7187
 楼主| 发表于 2014-6-16 15:05:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-16 15:00
不测碳势,斯坦格的氢探头测氮势。

那co2流量(比例)怎样控制?
为成功找方法,不为失败找借口。
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-16 15:06:35 | 显示全部楼层
其实人家设备也不是特别好,工艺也不是我们国人做不出的,就是一个理念上的不同,精益生产理念。
在这个理念指导下,把各种浪费做到了最小化,才能够用那么少的人,做到那么有序的大规模生产,从而也把成本做到了极致。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 808 天

[LV.10]以坛为家III

314

主题

1万

回帖

4万

积分

热处理元老

积分
41202
发表于 2014-6-16 15:09:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 aaron01 于 2014-6-16 15:11 编辑
sbm197873 发表于 2014-6-16 15:05
那co2流量(比例)怎样控制?

也是恒定流量设置,用的是带流量测量并有信号反馈的流量计,在工艺里设定流量,就会自动控制开关了,但不是MFC,不会连续调节大小。

评分

参与人数 1金钱 +40 收起 理由
sbm197873 + 40 很给力!

查看全部评分

能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

4

主题

10

回帖

48

积分

热处理新手

积分
48
QQ
发表于 2015-3-3 17:30:09 | 显示全部楼层
好看。炉子
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号-4 ),中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-1湘ICP备16021836号-3湘ICP备16021836号-4, 公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-11-16 22:42 , Processed in 0.143246 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表
,中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-2