找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5168|回复: 20

关于超温那点事儿

[复制链接]

签到天数: 350 天

[LV.8]以坛为家I

124

主题

1378

回帖

5780

积分

热处理高工

积分
5780
QQ
发表于 2013-12-30 08:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间两台爱协林箱式多用炉,之前一直很稳定的两台炉子,最近不知道咋回事,总是莫名其妙的超温。三相电流示数如图{:soso_e127:}   照片视线角度有问题,逆时针旋转90度即可,手机像素有限,照的效果不是很好,望老师们见谅{:soso_e121:}
IMG0343A.jpg
IMG0344A.jpg
IMG0345A.jpg

评分

参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Jasen + 20 感谢交流

查看全部评分

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23813
发表于 2013-12-30 09:26:57 | 显示全部楼层
图片显示三相工作电流不平衡,图片不是很清晰,A相与C相都是30A,B相达到90A,是吗?
从超温的现象初步判断控制加热的电压调整器故障的可能性比较大。故障表现在仪表较小的输出时(通常为0-20mA 或者4-20mA) 就触发了B相,使得加热器的B相处于工作状态。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1092 天

[LV.10]以坛为家III

750

主题

7209

回帖

3万

积分

超级版主

漂流族

积分
30079
发表于 2013-12-30 09:41:50 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-12-30 09:26
图片显示三相工作电流不平衡,图片不是很清晰,A相与C相都是30A,B相达到90A,是吗?
从超温的现象初步判断 ...

B相处于工作状态,AC相是否停止或断电加热呢?或是ABC都停止加热,而B相还处于工作状态?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23813
发表于 2013-12-30 09:47:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2013-12-30 09:50 编辑
随风飘飘 发表于 2013-12-30 09:41
B相处于工作状态,AC相是否停止或断电加热呢?或是ABC都停止加热,而B相还处于工作状态? ...

保温时仪表的输出较小,假设5mA, 电压调整器输出25%的功率即维持保温所需要的功率。正常情况下三相均应是30A左右。此时如果B相故障输出值远远大于25%,按图示的90A接近了100%。此时设备就有可能超温。加热控制元件不受控。
上面的判断是根据图片和楼主所述的故障现象的初步分析,最终结果未必是这样的。{:soso_e112:}
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1092 天

[LV.10]以坛为家III

750

主题

7209

回帖

3万

积分

超级版主

漂流族

积分
30079
发表于 2013-12-30 09:52:50 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-12-30 09:47
保温时仪表的输出较小,假设5mA, 电压调整器输出25%的功率即维持保温所需要的功率。正常情况下三相均应是3 ...

谢谢赵工的详细解释!就是图片不清楚,不好理解!
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23813
发表于 2013-12-30 10:25:40 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-30 09:52
谢谢赵工的详细解释!就是图片不清楚,不好理解!

我也看不清楚,B相有点象90A,又有点象180。就是100或者200的标记看不清楚。等楼主确认。{:soso_e113:}
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 418 天

[LV.9]以坛为家II

19

主题

913

回帖

2761

积分

热处理工程师

积分
2761
发表于 2013-12-30 11:23:16 | 显示全部楼层
去找个好点的手机拍张清晰的图片啊
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1251 天

[LV.10]以坛为家III

44

主题

1715

回帖

8273

积分

热处理高工

积分
8273
QQ
发表于 2013-12-30 12:48:53 | 显示全部楼层
调压器坏掉了或者加热器有个别烧断了

评分

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
Jasen + 10 感谢交流

查看全部评分

平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 350 天

[LV.8]以坛为家I

124

主题

1378

回帖

5780

积分

热处理高工

积分
5780
QQ
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:10:07 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-30 09:41
B相处于工作状态,AC相是否停止或断电加热呢?或是ABC都停止加热,而B相还处于工作状态? ...

就是说炉子不加热的时候电流表还是有少量的电流,不能归零。这个情况可能跟可控硅被击穿有关系,至于另一种情况是  炉子加热的时候两相电流较小,一相比较大,对于这种情况,猜想是炉内加热丝短接?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 350 天

[LV.8]以坛为家I

124

主题

1378

回帖

5780

积分

热处理高工

积分
5780
QQ
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:14:40 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-30 09:52
谢谢赵工的详细解释!就是图片不清楚,不好理解!

我觉得电流示数只是个参考。反正就是三相电有问题。一种情况是,炉子保温的时候电流不能归零,还是有微量的电流,这个是不是跟可控硅有关系?另一种情况是撸子加热的时候三相电电流差别忒大,两相电流小,一相大的很。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23813
发表于 2013-12-30 13:49:27 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-30 13:14
我觉得电流示数只是个参考。反正就是三相电有问题。一种情况是,炉子保温的时候电流不能归零,还是有微量 ...

升温加热时如果也有不平衡的现象需要检查负载(加热器)是否有问题。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 350 天

[LV.8]以坛为家I

124

主题

1378

回帖

5780

积分

热处理高工

积分
5780
QQ
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:51:14 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-12-30 13:49
升温加热时如果也有不平衡的现象需要检查负载(加热器)是否有问题。

我厂的电工说等停炉了换辐射管!!我去,一根辐射管贵的要死,得准备10根,得10万多
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23813
发表于 2013-12-30 13:57:55 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-30 13:51
我厂的电工说等停炉了换辐射管!!我去,一根辐射管贵的要死,得准备10根,得10万多
...

是损坏了10根吗?
应该没有必要换这么多的,检查后只换损坏的。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 350 天

[LV.8]以坛为家I

124

主题

1378

回帖

5780

积分

热处理高工

积分
5780
QQ
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:04:45 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-12-30 13:57
是损坏了10根吗?
应该没有必要换这么多的,检查后只换损坏的。

因为好几台炉子都超温,备用的,
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23813
发表于 2013-12-30 14:12:01 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-30 14:04
因为好几台炉子都超温,备用的,

另外,你最好让电工检查一下仪表的输出(0-20mA)配置是否有改动过。关键是控制输出下限设置值:0
超温状态下仪表输出为0时不应该有电流输出的,否则可控硅可能也有问题,不能完全关断。
三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1251 天

[LV.10]以坛为家III

44

主题

1715

回帖

8273

积分

热处理高工

积分
8273
QQ
发表于 2013-12-30 15:07:39 | 显示全部楼层
辐射管有那么贵吗?
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-12-31 08:00:09 | 显示全部楼层
三相电流严重不平衡,但都有电流,可控硅、熔断器、变压器出故障的可能性不大,请用钳形表检查每一根加热器(辐射管)及与之相联的联接线。
很奇怪电流失衡这么多,爱协林的炉子没有报警功能吗?
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 350 天

[LV.8]以坛为家I

124

主题

1378

回帖

5780

积分

热处理高工

积分
5780
QQ
 楼主| 发表于 2013-12-31 09:21:59 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-12-31 08:00
三相电流严重不平衡,但都有电流,可控硅、熔断器、变压器出故障的可能性不大,请用钳形表检查每一根加热器 ...

采纳了前辈的建议,不过得等停炉了才能检查,现在是旺季,厂里为了赶产量不能停炉。
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-12-31 11:53:01 | 显示全部楼层
为了赶货,我也曾不停炉换过辐射管,火焰冲得老高。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 466 天

[LV.9]以坛为家II

6

主题

567

回帖

2981

积分

热处理工程师

积分
2981
QQ
发表于 2013-12-31 20:20:04 | 显示全部楼层
目前 重新整定PID吧
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2013-12-31 21:17:22 | 显示全部楼层
五二四 发表于 2013-12-31 20:20
目前 重新整定PID吧

PID是实际值与目标的上下波动有关,本贴是三相电流不平衡,也PID没有相关性。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号-4 ),中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-1湘ICP备16021836号-3湘ICP备16021836号-4, 公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-12-22 17:24 , Processed in 0.137450 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表
,中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-2