找回密码
 立即注册(不支持数字)

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2859|回复: 8

关于电炉加热保温阶段,不稳定的

[复制链接]

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

5

主题

71

回帖

287

积分

热处理技术员

积分
287
发表于 2015-10-16 03:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下前辈些,目前我们这有台台车式的电炉,有效加热区面积1.0mX0.8mX0.8m,最近做TUS的时候温度不稳定。在保温过程中,炉内温度波动太大,炉温在保持平稳一段时间后,温度就会往上冲高,又慢慢回落到之间的温度。   

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-10-16 08:34:28 | 显示全部楼层
需要确定设备的波动特点,是一直都有还是如您所说先是稳定的之后再有波动。
如果是一直有波动说明设备的PID参数不是很好,需要重新设定。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

5

主题

71

回帖

287

积分

热处理技术员

积分
287
 楼主| 发表于 2015-10-16 15:03:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-10-16 08:34
需要确定设备的波动特点,是一直都有还是如您所说先是稳定的之后再有波动。
如果是一直有波动说明设备的PID ...

是稳定之后,在向上波动
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-10-16 16:03:09 | 显示全部楼层
左岸流年 发表于 2015-10-16 15:03
是稳定之后,在向上波动

有没有曲线记录可以看看,你这种情况非常蹊跷。
正常情况下是刚进入保温时有超调、欠调、波动过大的问题,稳定之后会波动很小,有时引入了干扰也会这样。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-10-17 08:53:08 | 显示全部楼层
早几天遇到一故障,操作者描述得非常悬,仪表异常波动,一会有电流一会没有电流,有突然的报警信息,后电流没有了。
到现场看一切正常,很是邪门,大概6个多小时后,情况出现了,有断偶信息出现,仪表超温报警,但过几分钟之后,温度信号又恢复正常,操作者不一定都在现场盯着,得到的信息也不完全,只有一些片断式的描述。
像您的这种情况可判断,仪表正常,因为仪表是能进入稳态,输入信号有异常,不一定是热电偶。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

5

主题

71

回帖

287

积分

热处理技术员

积分
287
 楼主| 发表于 2015-10-18 22:13:23 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-10-16 16:03
有没有曲线记录可以看看,你这种情况非常蹊跷。
正常情况下是刚进入保温时有超调、欠调、波动过大的问题 ...

跳动是有特点的,每个2小时左右,就会波动
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-10-19 08:27:41 | 显示全部楼层
左岸流年 发表于 2015-10-18 22:13
跳动是有特点的,每个2小时左右,就会波动

台车炉本身没有气氛,2个小时的周期波动是否与设备外的因素有关?
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

5

主题

71

回帖

287

积分

热处理技术员

积分
287
 楼主| 发表于 2015-10-21 03:26:56 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-10-19 08:27
台车炉本身没有气氛,2个小时的周期波动是否与设备外的因素有关?

已经找到原因了,是控制柜的控制记录仪出问题了
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-10-21 21:36:22 | 显示全部楼层
左岸流年 发表于 2015-10-21 03:26
已经找到原因了,是控制柜的控制记录仪出问题了

呵呵,原来问题就是记录仪本身,温控仪表示终于还给清白了。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号-4 ),中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-1湘ICP备16021836号-3湘ICP备16021836号-4, 公安部备案号:43010302000896

GMT+8, 2024-12-23 07:21 , Processed in 0.122213 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表
,中华人民共和国工业和信息化部备案号:湘ICP备16021836号-2