真空炉的热电偶使用一段时间后,温度和实际会有偏差,怎么校验炉温呢?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

回复

使用道具 举报

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

1

主题

19

回帖

63

积分

热处理学徒

积分
63
发表于 2015-4-4 11:20:20 | 显示全部楼层
应该根据源端的精确度来确定,恒温的热处理炉自身具备测温装置的,有时候炉边一些附属的介质会阻碍热量的传导
热处理http://www.chinarcl.com/
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-4-4 19:41:51 | 显示全部楼层
yitong 发表于 2015-4-4 11:20
应该根据源端的精确度来确定,恒温的热处理炉自身具备测温装置的,有时候炉边一些附属的介质会阻碍热量的传 ...

如果是生产设备要确定设备的实际温度应该做炉温均匀性测试,用均匀性测试的中心点温度作为你实际温度,仪表的温度校准到这个温度点。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
发表于 2015-4-4 19:43:13 | 显示全部楼层
还有就是仪表和热电偶需要单独校验,取得各自的误差值。