欧陆2604仪表一般都非常稳定,但这一回却出一个非常奇怪的故障,加热程序在正常自动运行,但炉内的温度却没有正常升温,检查主加热回路正常,是仪表的功率输出为零。
切换到手动,手动调节输出功率,居然不能调,也就是无论怎么按向上键,功率输出还是为零。
进入到config级别,检查PID的各PID段输出限幅,参数正常,检查output的输出限幅,参数正常。
再检查输出模块参数,发现模块的输出地址丢失,4~20mA的输出对应0~100%的关系也变成了0~1。
复制L1.Ch1 OP的地址13到模块1的通道连线位置,将Eng Value Hi的值设为100。
退出config到Level1,重启仪表工作恢复正常。

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 471 天

[LV.9]以坛为家II

259

主题

5275

回帖

2万

积分

超级版主

积分
23813
发表于 2014-10-10 23:03:07 | 显示全部楼层
是控制回路到输出模块的连线断了?

点评

准!神了。  发表于 2014-10-11 13:21

评分

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
wanggong + 10 很给力!

查看全部评分

三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:49:13 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2014-10-10 23:03
是控制回路到输出模块的连线断了?

上一炉生产还是好好的,仪表实参数然数据丢失了。
可以确定不有人修改过参数,配置级别没有其他人知道密码。
唯一有问题的地方是仪表使用时间太长,按键有接触不良,复位不好问题,难道就因为面板的按键能将内部的参数清除?
当一直按信翻页键,启动电源后会出现错误的代码而不能启动。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

250

主题

3410

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
11969
发表于 2014-10-11 01:13:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 qibao9891 于 2014-10-11 01:17 编辑

这个恐怕要拿到寄存器表和源程序仔细分析才行。
如果排除人为因素外,也就只能从程序上找找。
先在寄存器表上查故障寄存器地址相邻的寄存器;然后到程序里找涉及相邻寄存器的运算程序段;然后判断在某种情况下,该运算程序发生溢出的可能性。

能拿到说明书就不错了,所以,瞎扯。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2014-10-11 07:32:24 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-11 01:13
这个恐怕要拿到寄存器表和源程序仔细分析才行。
如果排除人为因素外,也就只能从程序上找找。
先在寄存器表 ...

说明书是有的,这块表用的时间比较长,内部的参数几乎都记得,只是找到了问题的地方,但不明白的是为什么出这样的故障,大概一年多时间就会出这样的一次故障。
我总结出来一个原则就是:没有找到原因的故障,那故障就一定还会出现,只是你不知道什么时候来而已,还好这种故障只是不加热,不会造什么产品和设备的损坏,等故障出来再响应也是可以接受的。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2014-10-11 09:53:53 | 显示全部楼层
这有点像一次Demig表的故障,运行程序,仪表显示加热输出功率100。但就是不升温,检查Demig加热输出模块,确实无输出。更换模块就好了。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:40:43 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-10-11 09:53
这有点像一次Demig表的故障,运行程序,仪表显示加热输出功率100。但就是不升温,检查Demig加热输出模块, ...

欧陆是没有输出,硬件没有故障,内部的连线断了造成。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2429 天

[LV.Master]伴坛终老

199

主题

7067

回帖

3万

积分

版主

积分
34450
发表于 2014-10-11 13:20:37 | 显示全部楼层
2604不熟悉,老厂有,接触少。3208,3504用的多,未曾出现过这种现象。
现在接触的是日本岛电的,配正泰中自,西门子PLC,有一个点位与其它十一个点位有差异,也是不解中,慢慢一个个来排除吧!
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2429 天

[LV.Master]伴坛终老

199

主题

7067

回帖

3万

积分

版主

积分
34450
发表于 2014-10-11 13:23:30 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-11 10:40
欧陆是没有输出,硬件没有故障,内部的连线断了造成。

内部连线断了,怎么修改设置,重启就可以了?
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2014-10-11 23:50:50 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2014-10-11 13:23
内部连线断了,怎么修改设置,重启就可以了?

这个内部的连线是软连线,比如模块1的输出量是多少,来源于LP1的output值,将这个值的地址13号赋给模块1就可以了,光重启是解决不了问题的。

评分

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8 很给力!

查看全部评分

是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

250

主题

3410

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
11969
发表于 2014-10-12 09:03:09 | 显示全部楼层
以下是本人虚构的玄幻小说中的部分章节,发在此地供大家娱乐,切勿当真。

假定D4000,D4001,D4002是三个16位的断电保持寄存器。
D4000记载开机次数,每次机器上电时,都自动加一。用来给检修提供一个时间参照。
D4001为输出上限设定值百分比,默认为100。
D4002为输出下限设定值百分比,默认为0。

当累计开机次数为65535次时,寄存器D4000记录数值为65535。
由于16位的寄存器,最大只能记录到65535。此时关机后开机,D4000继续加一,将会发生溢出。
溢出后D4000的值为0。溢出的那一位系统会自动转到D4001储存,结果D4001的值由原来的100变成1。

很多年前,在工控网曾经看到有人将此溢出方式,稍微改动一下做成一个催费陷阱。
他的D4000不是加1,而是每次开机都执行D4000=D4000+D4004。其中D4004寄存器事先赋值成6000。
这样的话,开机十次是没有问题的。开机第十一次,就发生溢出了。类似的D4001被溢出位占据,从原来的100变成1。
机器也因为这样而发生故障,编程者可以借此收回尾款。当收回尾款后,编程者将D4004的内容设置为0,这个故障将不会再发生。
由于比较隐蔽,即使是将程序破解,查找这样的故障也很困难。

类似的溢出还有很多,乘法的、除法的。在某些系统里除法的余数溢出有可能会占到4个字的空间。
在本例中,如果将受溢出影响的D4001寄存器中的数据,换成指针类型的。那样就会通过溢出改变程序的执行流程。那样可以通过特定数值的加减乘除,来控制程序的跳转。





现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2014-10-12 18:59:32 | 显示全部楼层
阿豹解释了很多做设备厂商的做法,以此来保护制造厂商的利益,也是不得以而为之。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

250

主题

3410

回帖

1万

积分

热处理专家组

积分
11969
发表于 2014-10-15 11:58:37 | 显示全部楼层
有些是为了保护合法利益,不得已而为之。
有些则是为了另外一些原因。比如以前手机没有收费陷阱的时候,某些手机制造商会在软件内设计一个定时程序,逐渐将通话音量和铃声音量衰减。这样手机用过一段时间,因为音量太小就要报废,重新换新机。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:20:18 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-15 11:58
有些是为了保护合法利益,不得已而为之。
有些则是为了另外一些原因。比如以前手机没有收费陷阱的时候,某 ...

热处理设备属于自由竞争行业,大家都是要靠产品质量和服务来赢得客户,如果靠这样的手段来获得利益最终会被客户所抛弃。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

0

主题

10

回帖

60

积分

热处理学徒

积分
60
发表于 2014-11-12 21:41:02 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-15 13:20
热处理设备属于自由竞争行业,大家都是要靠产品质量和服务来赢得客户,如果靠这样的手段来获得利益最终会 ...

如果是催款的话那还无可厚非,要是立名目收维护费那就真心礼义廉了
回复

使用道具 举报

签到天数: 2588 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8919

回帖

4万

积分

版主

积分
40166
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:53:06 | 显示全部楼层
bota 发表于 2014-11-12 21:41
如果是催款的话那还无可厚非,要是立名目收维护费那就真心礼义廉了

只有店大欺客,热处理装备属于完全竞争性行业,还没有出现寡头垄断的情况,都要靠产品质量和优质服务才能获得长期的客户支持。
自断后路的企业不是没有,这样的企业在这个行业已消失很多了。
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

0

主题

10

回帖

60

积分

热处理学徒

积分
60
发表于 2014-11-13 09:55:11 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-13 08:53
只有店大欺客,热处理装备属于完全竞争性行业,还没有出现寡头垄断的情况,都要靠产品质量和优质服务才能 ...

仪表上做手脚的多是仪表厂家吧,有些小设备厂信用不太好,有拖款问题,尤其是做烘箱、干燥设备这一类的
好像有些经销商就喜欢用这一套来搞二次收费
不过现在仪表这一行业竞争越来越激烈,很少有这种情况了
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

0

主题

43

回帖

109

积分

热处理学徒

积分
109
发表于 2015-2-5 16:14:52 | 显示全部楼层
这种情况就应该反映给欧陆原厂,让他们技术支持来解答,不过能把欧陆表里里外外整明白的真不多